          一、振业大厦小区共有住户64户,用电设计按64户,每户6000KW设计配备自管变压器。而本小区实际入住30户,且有一部分为人民教师,只在周末入住,从而导致本小区变压器、铁损较大,无功电量较大。二、因小区是高层住宅,配套设备较多,消防系统用电量大。三、自来水二次增压系统也需用电。四、各公共照明系统也需用电。五、小区交房后,业主自行安装的对讲门系统用电。 六、物业服务人员巡视楼道照明灯正常,无投诉中所描述现象。 如该业主还存在其它疑问,请与物业管理人员联系,电话029-81462227. 西安宝苑房地产有限公司              2014年2月14日

该帖已经同步到民生微博 蒲实的微博
发表于 2014-2-17 19:27:39 | 显示全部楼层
理由不成立,交的物业费不就是干这些用的。电费在同一地区无论什么情况都应按统一标准,否则不乱套了。
发表于 2014-2-18 14:01:55 | 显示全部楼层
从电力专业角度分析,1,每户按6000KW计算,64户,不对吧,这是哪个配网设计单位,请你说出名字,按每户6KW差不多,装400KVA的变压器就够了,2,小区住不住人和变化器损耗没有关系,变压器有功损耗主要是铜损,铁损就无功分量损耗,3,文中说无功损耗大,算电费只算有功量,无量是不能让电表走动的,电表是有功功率计算,即使无功分量损耗大,供电局也要在变压器低压侧装无功补偿装置,要是真的无功损耗大,供电局是不可能不装的,除非你说谎,3,消防系统用电不大的,就是监控系统用一点而已,加压系统在正常时时不工作的,只有压力不够时才会启动一下,满足管道压力定值就可以了,4,至于说门禁对讲功能就点耗电不算什么,用过的都知道即使不用交流电,就一节电池就可以用 很久。我很专业的分析,本人电力设计师
发表于 2014-2-18 22:55:30 | 显示全部楼层
平平~~~
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-19 11:37:20 | 显示全部楼层
电力设计师说的话有道理,要不,老百姓又被忽悠了。